土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 紧急求助?关于GIS内避雷器的试验
求助对于GIS内的避雷器都做什么试验?做不做直流U1mA的参考电压和0.75U1mA下的泄漏电流?(我们的GIS 有7个间隔,期中PT间隔有避雷器,进线间隔有避雷器,PT间隔内的避雷器和PT 连在一起的,而进线间隔的避雷器可以通过隔离刀和进线断开,这是很常见的结构。)

全部回答(36 )

  • zsphn6666
    设备安装完成后,GIS安装试验套管,通过试验套管做。
    2017-10-22 09:08:22 来自 PC 评论 举报
  • yuqiao01
    GIS内设备不应该做直流耐压或泄漏之类的试验,PT和避雷器连在一起的可以由PT二次升压,同时检查避雷器的全电流和阻性电流。
    2016-02-16 14:05:16 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

电站工程

返回版块

5.33 万条内容 · 239 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10