土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于电线和电缆载流量问题的疑惑

关于电线和电缆载流量问题的疑惑

发布于:2010-10-28 15:10:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
BV-4*2.5 SC25与YJV-0.6/1kv 4*2.5 sc25为啥电缆的载流量大,按道理电缆护套层散热效果要更差,载流量应该小

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • zww5431014
    zww5431014 沙发
    最高工作温度决定的。
    BV最高安全工作温度为70度,YJV是90度
    2010-10-28 20:41:28

    回复 举报
    赞同0
  • wxdchgs
    wxdchgs 板凳
    外部绝缘材料不同呀。
    2010-10-28 19:13:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

烟感报警的有关问题?

学习中, 菜鸟问题, 请见谅。。。:hug: 烟感报警系统中, 火灾应急广播是几根线? 有一根肯定是广播的信号线, 现在不明白有没有电源线?因为看图纸, 有的火灾应急广播是两根线, 一根电源线, 一根信号线, 有的就是只有信号线, 没有电源线? 谢谢了!

回帖成功

经验值 +10