土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 厨房排烟风柜出风量巨大,排不出烟这是为啥?

厨房排烟风柜出风量巨大,排不出烟这是为啥?

发布于:2010-10-28 00:38:28 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
厨房排烟风柜出风量巨大,但排不出烟何故?
我的厨房金属水平主风筒截面2000*800直插到土建风井中直达七楼,楼顶上装有5万立方米的风柜,开机后,风柜出风量巨大,而位于楼底的与主风筒连接的数个排烟罩抽力均很小,排烟效果差,何故?(厨房内新风补充充足),请行家们予以帮助并给以分析原因。谢谢!
有人说是烟道长了,风阻大了,造成抽力不足、风压降低造成的,可楼上风柜抽出的巨大风量,出风口处几乎能吹到人,这风又是哪儿来的呢?迷茫中

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • tianwaitian09
    tianwaitian09 沙发
    漏风的地方肯定要封堵的
    楼主只写了风量,风压多大呀,就5~6米的管道风压也得1000Pa左右
    2010-11-01 17:39:01

    回复 举报
    赞同0
  • datangxiyuji
    datangxiyuji 板凳
    1、漏的窟窿时要堵的。
    2、1150x750管道风速16m/s风速偏高,预制烟道的阻力损失巨大,不知道你的风机能不能克服这么大的阻力。
    3、2000(2100)x800的水平管风速8.68m/s风速稍低,不利于油烟的带出。
    4、为什么烟道到三楼反道缩小了??
    2010-11-01 16:10:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 565 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电梯机房的排风设置?

做了一个小区的通风排烟设计本来建筑在每个电梯机房内设置了自然通风和采光用的可开启外窗,我就只加了个排风扇(MS都是这样搞的)但审图的老师傅说:“不对,必须要再加个专用的通风防雨百叶窗。”他的理由是:下雨的时候建筑设的那个外窗可能不会开,所以。。。。。。然后找建筑的要加,但建筑的不干,说以前都是这样的,没出现过问题。- -!几经磨叽,同意了。问我要加个多大的?我晕了,敢问各位大神,这种窗给个多大的合适啊?

回帖成功

经验值 +10