混凝土结构
140.16 万条内容 · 2199 人订阅
阅读下一篇
《建筑抗震规范》(GB50011-2010)P292提到“...允许勘查报告说明该场地介于两类场地之间,可按规范条纹说明的图确定特征周期”附图如下。请教图中 粗虚线 代表什么意思?(比较2010规范与2001规范粗虚线为明显差异)[ 本帖最后由 nemozjp 于 2010-10-27 22:03 编辑 ]
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
ygxs163
沙发
感谢指教,多谢多谢,学习了
2010-12-07 09:28:07
赞同0
-
shtpld
板凳
当然是振冲碎石桩效果好,基本上(也有例外,我在曹妃甸打了32米也未穿透吹填砂层)可以完全穿透液化砂层,加之在饱和状态下和振动的作用,可完全消除液化。要讲经济,当然是强夯便宜,但强夯的处理深度较浅(地下水以上无效果,水下也就2米),实际效果不佳。强夯结合振冲碎石桩,强夯起不到消除液化的作用,其作用仅为密实土体表部。独立基础可以做,我也经常做,只要在独立基础再采取些加强措施即可。