柱上开关总是跳闸怎么办?
柱上开关总是跳闸怎么办?
10kV的一个碎石厂,变压器容量是500kVA,设备有一个180kW的碎石机和其他一些电机设备。进线的开断设备为一个柱上开关。定值为200A。启动时能够躲过。但是夜里总会跳闸,要跳好几次。每次都要自己去合开关。非常麻烦。敬请高手分析解决
发布于
2010-10-27 20:24:27
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(64 )
chjs001
应该是过流动作了
2010-11-13 11:03:13
来自 PC
评论
举报
wang532498558
一个180kW的碎石机额定电流350安左右,进线的开断设备定值为200A,开关小了。
2010-11-09 19:47:09
来自 PC