根据新抗规6.1.10条,普通剪力墙结构的底部加强区范围按以下取:
1、无地下室或有地下室但嵌固端在地下室顶板时,加强区取下两层和1/10墙体总高度的较大值
2、有地下室且嵌固端不在地下室顶板时,加强区取下两层和1/10墙体总高度的较大值并延伸到嵌固端
现在问题是:有地下室且嵌固端不在地下室顶板时,墙体总高度怎么取(起算点在哪里)?地下室顶板以上的墙体高度?嵌固端以上的墙体高度?还是基础顶以上的墙体高度(嵌固端不在基顶)?
全部回复(23 )
只看楼主 我来说两句-
寒塘碧荷
沙发
我认为应该从室外地面算起,虽然计算嵌固端选在基础顶,但地下室顶板仍有嵌固作用,这也是规范规定即使嵌固端不在地下室顶板,地下室顶板的板厚仍需不宜小于160mm的原因,所以墙高从地下室顶板算正确。
2016-05-12 08:56:12
赞同0
-
stdxtmgcpzy
板凳
洞房不败之玉女 发表于 2015-3-10 15:04 墙体高度是墙体高度,当然是从墙的最底端算起,比如墙高100米,取十分之一高度,记十米,然后从地下室顶板向 …请教,您的意思是无论如何墙的高度都从地下室顶板算起,但是如果嵌固端不在地下室顶板处,加强部位要取到嵌固端吗?谢谢。