关于这个问题,首先要弄清楚箍筋加密是为了什么?箍筋加密是地震作用的工况下的延性要求。一般来说,如果有地下室的话,可以不进行抗震设计,有地下室的话分两种情况:一种是嵌固端在地下室顶板,这种情况的话上部的水平力通过顶板消耗了,基础以下基本不存在什么水平力。嵌固端在地下室范围内的,绝大部分地震力都被周围的回填土吸收了,基础面的水平力非常小。
没有地下室的,嵌固端在基础面的就要进行抗震设计。
进行抗震设计的基础,基础梁箍筋加密还是不加密抗震要看具体情况,视柱子和梁的相对刚度而定。
下面条文摘自深圳建筑设计院结构技术措施