土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 关于筏板基础梁箍筋要不要加密的问题

关于筏板基础梁箍筋要不要加密的问题

发布于:2010-10-27 16:53:27 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
关于这个问题,首先要弄清楚箍筋加密是为了什么?箍筋加密是地震作用的工况下的延性要求。一般来说,如果有地下室的话,可以不进行抗震设计,有地下室的话分两种情况:一种是嵌固端在地下室顶板,这种情况的话上部的水平力通过顶板消耗了,基础以下基本不存在什么水平力。嵌固端在地下室范围内的,绝大部分地震力都被周围的回填土吸收了,基础面的水平力非常小。
没有地下室的,嵌固端在基础面的就要进行抗震设计。
进行抗震设计的基础,基础梁箍筋加密还是不加密抗震要看具体情况,视柱子和梁的相对刚度而定。
下面条文摘自深圳建筑设计院结构技术措施

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • p21288
    p21288 沙发
    好东西,谢谢分享
    2010-11-11 09:10:11

    回复 举报
    赞同0
  • qijian2010
    qijian2010 板凳
    谢谢楼主分享 下来看看
    2010-11-05 21:46:05

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

地基基础

返回版块

12.09 万条内容 · 665 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

塔吊布置与基础设计的若干问题探讨

塔吊布置与基础设计的若干问题探讨

回帖成功

经验值 +10