梁上部钢筋向下弯,下部钢筋向上弯是传统的作法,如果改为相反的方向,是否可行,这种现象现场时有发生,但是没有这方向的文献,也没做过试验,个人无法准确判断其正确性。

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • yyfzjw
    yyfzjw 沙发
    梁钢筋弯锚,向下向上均可,这点在陈青来的答疑上看见过。而且我们以前做过的一个工程由于存在组合结构,也出现过类似情况,当时咨询设计院,设计人员允许了梁上筋向上弯锚。所以必要时应该可以这么做
    2010-11-03 16:40:03

    回复 举报
    赞同0
  • dalujia
    dalujia 板凳



    柱顶和柱底外侧也会出现受拉区啊,但不会同时出现。地震作用较大时,梁钢筋受拉时,柱外侧应该始终受压
    2010-11-02 16:16:02