DN100镀锌钢管套丝的问题

发布于:2010-10-27 16:16:27 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
DN80以上的现在消防管道基本都是卡箍连接了
最近在做一个工程,业主要求DN100以下含DN100的全部丝接
工程基本完工,现在进入管道试压阶段,DN100消火栓管道在试压过程中出现大量漏点
而同样是丝接工艺的DN80及以下的管道基本没有问题,连接采用的是厌氧胶
我想问一下DN100的丝接漏点多是不是普遍现象,如果不是,可能是在施工的那个环节出了问题?怎样避免?

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • qingqiuhuaiyuan
    我们工地的DN100及以上的消防自喷管道采用沟槽连接。
    2010-11-16 21:15:16

    回复 举报
    赞同0
  • wangshaomin1985
    100以上的管子还是用卡箍连接的好。。