发布于:2010-10-27 14:43:27
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
1、有没有一些设计手册或标准规定?因为各个地方有各个地方的做法,有装有不装的,所以我希望有标准参照。
2、按照“五防”要求,是要装的。其实那些不装的说加联锁,我认为并没有完全达到“五防”要求。
3、另:“我国110KV以上系统大多是中性点直接接地系统,其主变中性点有接地刀闸,为保障保护装置的灵敏度,主变中性点接地刀闸在运行中常打开;但在主变压器操作时,为防止操作时产生的过电压“影响”主变压器绝缘,故必须要合上接地刀闸。”这段话是网上找到的回答类似我这个问题的答案,不知道怎么理解?我只看到他说110kV及以上中性点直接接地系统,平时不接地,要操作主变时,才接地。请教各位这段话该作何解释?
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
“误入带电间隙”是另一种错误,与有无地刀无关。
2、“进线带电接地闭锁”功能的附件没见过,不过可以做到,用带电显示+电磁锁。
3、110KV及以上电压等级的配电设施上都装有接地刀闸,因为这类设备都比较高大,便携式接地线挂拆不方便。10KV设备都不高,挂拆便携式接地线方便,这样,就出现了有的有地刀,有的没地刀的现象,二种方式都无可非议。
我工作较忙,一般(无重要大事)不开QQ,有问题可以在这交流。
回复 举报