<建筑设计防火规范gb50016-2006>
>
8.4.1 室内消防用水量应按下列规定经计算确定:
1 建筑物内同时设置室内消火栓系统、自动喷水灭火系统、水喷雾灭火系统、泡沫灭火系统或固定消防炮灭火系统时,其室内消防用水量应按需要同时开启的上述系统用水量之和计算;当上述多种消防系统需要同时开启时,室内消火栓用水量可减少50%,但不得小于10L/s;
貌似今年注册考试考过本题,笔者就条文中消火栓水量减半的事情咨询过规范组:
1.减半且不小于10L/S的条件:有室内消火栓系统以及其他水灭火系统中的一种(主要是喷淋)或数种;
(注:如果室内消火栓保护范围与其他水灭火系统保护范围不一致,(如局部设置水喷雾),这种情况不可减半)。
2.计算消防水池的时候及消火栓选泵的时候均可按折减后的流量计算。
[