土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 关于消防水池储水量那题的权威解释

关于消防水池储水量那题的权威解释

发布于:2010-10-27 09:07:27 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
< <建筑设计防火规范gb50016-2006> >
8.4.1 室内消防用水量应按下列规定经计算确定:
1 建筑物内同时设置室内消火栓系统、自动喷水灭火系统、水喷雾灭火系统、泡沫灭火系统或固定消防炮灭火系统时,其室内消防用水量应按需要同时开启的上述系统用水量之和计算;当上述多种消防系统需要同时开启时,室内消火栓用水量可减少50%,但不得小于10L/s;

貌似今年注册考试考过本题,笔者就条文中消火栓水量减半的事情咨询过规范组:

1.减半且不小于10L/S的条件:有室内消火栓系统以及其他水灭火系统中的一种(主要是喷淋)或数种;
(注:如果室内消火栓保护范围与其他水灭火系统保护范围不一致,(如局部设置水喷雾),这种情况不可减半)。
2.计算消防水池的时候及消火栓选泵的时候均可按折减后的流量计算。

[ 本帖最后由 ziisii 于 2010-10-27 09:21 编辑 ]

全部回复(20 )

只看楼主 我来说两句
  • lixin_020
    lixin_020 沙发
    严重不赞成,设消防水泡是自动喷水系统无法满足规范所规定的要求,而用消防水泡代替,和消火栓没关系。
    2010-12-28 14:47:28

    回复 举报
    赞同0
  • theflyingfly
    theflyingfly 板凳
    考试只是考试
    别联系实际~
    有差距~
    2010-12-25 21:12:25

    回复 举报
    赞同0