漏电保护器断开,零线火线还是有220V左右电压

kkkkkkkkk.jpg

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • zengchyan
    zengchyan 沙发
    支持区管:victory:
    2010-11-29 20:30:29

    回复 举报
    赞同0
  • ccccyq
    ccccyq 板凳
    2楼说的是对的,另外,如果不能保证N线为地电位,采用这种N线不分断的1P+N形式RCD,是违反强条的
    2010-10-27 13:36:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2135 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助!今天测了一下开关箱内地线电流,有16A!

工厂内有一个低压配电总箱,测得地线电流16A。零线电流13A断开其中一个分开关后,发现总箱地线电流变为0。查该开关所带电线,发现是4芯电缆,没有地线。求解!