城市快速路需要设置室外消火栓等消防系统吗?
城市快速路需要设置室外消火栓等消防系统吗?
本人现在正在做一条定位为城市快速路的配套给排水设计,规划中该路没有布置给水管道,本人有一个疑问就是需不需要做室外消防系统的设计。还有城市快速路上的下沉式隧道又需不需要做消防方面的设计?劳烦有过这方面设计经验的高人指点一下。
发布于
2010-10-26 20:22:26
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(7 )
zmscq513
看看上位规划,是否对快速路周边的用地性质确定过,还有结合专项规划,看看需不需要形成环网什么的,楼主提到的工业用地也是需要用水的。对了,道路周边片区有没有做过相应规划的市政配套,这样也有个依据
2012-02-13 22:00:13
来自 PC
评论
举报
lzyu2010
下沉式隧道要做消防设计,但是采用什么样的消防措施(消火栓,水成膜,灭火器)需要根据隧道的规模(根据是城市隧道还是公路隧道情况是不一样的,主要考虑隧道长度和通行量及通行情况)确定,如果隧道长度小于500m的话一般布置几个灭火器就可以了,不需要做消火栓或水成膜泡沫灭火系统。可查阅《建筑防火设计规划》和《公路隧道消防设计施工管理技术规程》。