土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
土木君有礼!免费低价薅不停
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
/
注册
登录
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
电气工程
\
变压器
\
请问:从变压器到末端住户供电距离多大?
请问:从变压器到末端住户供电距离多大?
从变压器到末端住户供电距离多大?
小区新建变压器,从变配电室到楼300米,楼高100米,供电能满足要求吗?
发布于
2010-10-26 16:47:26
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(18 )
boeing_s
规范上是不会规定你低压供电一定要在多少范围里的,只要符合各项校验即可
我们在机场跑道上2000米的400V供电都做过
比较有参考意义的倒是供电部门或者房地产开发商的设计标准,从经济性考虑,他们都会定个标准
看过万科的设计规范是要求300米内
2010-12-06 15:22:06
来自 PC
评论
举报
z425286480
学习了
看看
2010-12-06 14:50:06
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
chinashijitan
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
102
回复
312
粉丝
2
+ 关注
私信
变压器
返回版块
14.13 万条内容 · 369 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(18 )
我们在机场跑道上2000米的400V供电都做过
比较有参考意义的倒是供电部门或者房地产开发商的设计标准,从经济性考虑,他们都会定个标准
看过万科的设计规范是要求300米内
看看