发布于:2010-10-26 14:51:26
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
原来的功率是二路40KVA,现再增加80KVA二路,也分两路进线每路80KVA,80KVA拟用电缆为4*120+1*70的电缆不知可否?现在到我们信息中心变压器室里配电柜里出线开关用的是250A,信息中心的里自己的配电箱开关也是250A的开关 不包括将来的空调增容。
计算一下增加的80KVA每一路的容量需要多少平方的电缆、多大的开关?另变压器室配电柜里的出线250A的开关要换成多大的开关,开关价格是多少?不知计算出的电缆平方每米的价格是多少? (原来的40KVA二路不动)信息中心里主要是大型电脑和空调不间断电源等用电。
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句为何要用到630A的开关?原来40KW的二路不动,就是从新在新增二路80KW的容量,其他的几位兄弟计算和你的误差好像较大。
回复 举报
回复 举报