我们这里做很多地下车库,请教各位老师,其消防及自动喷淋系统是否要设消防水池及消防加压泵?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • memory
    memory 沙发
    可搞简易自喷
    2002-05-28 19:48:28

    回复 举报
    赞同0
  • zzm
    zzm 板凳
    你是说市政水压可以满足要求时可以不设水泵水池吧?我要碰到过,但消防大队要求自喷设,消火栓可以不设。因为消火栓的压力可以保证,但自喷水压难保证。
    2002-05-28 15:08:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.35 万条内容 · 719 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

6个单体连在一起是否要做消防

有6个单体门面房,每个门面房体积为4200立方米,面积为1400平方,长50米高11米;6个单体门面房连在一起,两两之间均设有伸缩缝,(伸缩缝处为实体墙,无窗无门无连廊)。按规范,每个单体单独考虑均不设室内消火栓,可是连在一起时,请教诸位是否设消防?我考虑,虽然两个单体之间有二道实体墙,但一旦起火,火可能沿着正面或背面的窗户蔓延,本人考虑设消防,但请示图纸防火审查人员时,他说可以不设。