土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 关于排烟与排风兼用

关于排烟与排风兼用

发布于:2010-10-26 12:50:26 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
排烟风机和用于排烟补风的送风风机宜设置在通风机房内,请问:(1)排烟风机和用于补风的送风风机是布置在同一机房内,如何隔离排烟风机排出的烟雾空气与送风风机所吸入的新空气?排烟排风口与送风吸入口位于不同的竖井内?(2)排烟风机与用于补风的送风风机管道是否可以共用?比如排烟换气次数为6次/h,是否是10分钟内前5分钟排完一次烟,后5分钟进行一次补风?然后又是5分钟排烟,5分钟补风?

全部回复(27 )

只看楼主 我来说两句
  • 陈大亮
    陈大亮 沙发
    应该是排烟风机和防烟排风机宜设置在不同的通风机房内。
    2010-12-08 11:07:08

    回复 举报
    赞同0
  • liangchec
    liangchec 板凳
    排烟和排风共用风管,送风单独设置,且风量药满足规范要求;这样节省空间,节约投资系统可靠运行。安全可靠技术成熟。便于操作。
    强烈支持。
    2010-11-27 16:38:27

    回复 举报
    赞同0