两层商店,上面四层普通住宅,按消防规范应按商店设计消防,当底层商店是单间分隔时,消火栓是不是要每间商店都要设置消火栓呢?我以前都是每间商店都设置的,以前图纸专家审查时,也没提什么疑问,但最近换了一个专家审查图纸,却又提出了这个问题,我该怎么办呢?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
hwc
沙发
杭州宁达机械有限公司生产沟槽式机械接头配管系统。电话是:0086-0571-8097079
2002-05-28 20:39:28
赞同0
-
海上田园
板凳
新规范已有要求,《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001第8.0.4条:系统中直径等于或大于100mm的管道,应分段采用法兰或沟槽式连接件(卡箍)连接。但对消火栓系统则无此要求。