土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 厂房的耐火等级为一级,砼保护层厚度应该取多少?

厂房的耐火等级为一级,砼保护层厚度应该取多少?

发布于:2010-10-25 23:51:25 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
砼规范9.2.1,是按环境类别来选取砼构件的保护层厚度
砼规范9.2.5:“对有防火要求的建筑物,其砼保护层厚度尚应满足国家现行有关标准的要求。”

现在正在做一个厂房,厂房的耐火等级为一级,砼保护层厚度应该取多少?是按哪本规范取呢?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • acheng_81
    acheng_81 沙发
    谢谢楼上的兄弟
    2010-10-26 22:22:26

    回复 举报
    赞同0
  • anjia_270
    anjia_270 板凳
    建筑设计防火规范里条文说明有构件的燃烧性能和防火极限的3.2.1条。柱子应该就截面要求,钢筋保护层厚度满足砼规范即可。梁25mm。板20mm
    2010-10-26 09:53:26

    回复 举报
    赞同0