土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 请教檐口高度15米得24米跨钢结构厂房,可否适用门式刚架规范

请教檐口高度15米得24米跨钢结构厂房,可否适用门式刚架规范

发布于:2010-10-25 21:41:25 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
各位大侠,请教檐口高度15米得24米跨钢结构厂房,可否适用门式刚架规范
钢结构规范控制的较严,用钢量超大

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • wjnzhjh
    wjnzhjh 沙发
    15m还勉强可以。24m肯定不行
    2015-07-12 13:43:12

    回复 举报
    赞同0
  • zl124446406
    zl124446406 板凳
    用门式刚架规范验算完全没问题的
    2015-07-06 12:24:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

钢结构工程

返回版块

46.4 万条内容 · 1060 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高层建筑中大跨度钢桁架转换层的试验研究与理论分析

高层建筑中大跨度钢桁架转换层的试验研究与理论分析

回帖成功

经验值 +10