土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 隧洞一次锚喷支护完后,出现了沉降,占了二次衬砌的断面,该怎么处理???

隧洞一次锚喷支护完后,出现了沉降,占了二次衬砌的断面,该怎么处理???

发布于:2010-10-25 18:39:25 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
请教:隧洞一次锚喷支护完后,出现了沉降,占了二次衬砌的断面,该怎么处理?

监理认为必须凿除一次支护,必须保证二次支护断面。

个人认为沉降后,围岩已经趋于稳定,没有必要把一次支护全部凿除后在喷砼,再二衬,直接提高二衬的混凝土标号就行了

请有经验的给个意见!谢谢!

全部回复(23 )

只看楼主 我来说两句
  • sg.liang
    sg.liang 沙发
    为什么没人去考虑浅埋或者偏压呢?
    2010-11-13 09:34:13

    回复 举报
    赞同0
  • ghl2009
    ghl2009 板凳
    监理没错。出现情况首先要联系设计单位,现场勘察后再定变更方案。根据你所说的情况,围岩难以自稳,衬砌厚度应该保证,衬砌后还应进行回填灌浆。