土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 防雷、强、弱电共用接地体时,基础钢筋需要焊接吗?哪本规范上有要求?

防雷、强、弱电共用接地体时,基础钢筋需要焊接吗?哪本规范上有要求?

发布于:2010-10-25 15:48:25 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
防雷、强、弱电共用接地体时,基础钢筋需要焊接吗?
《建筑物防雷设计规范》中第3.3.5第六条说绑扎和焊接都可以,条文解释中说,瞬间雷电流可以让绑扎出形成焊点,因此防雷接地是可以满足的,但是这样能满足平时的强弱电要求的工频接地电阻<1欧姆吗?

[ 本帖最后由 gzh1105 于 2010-10-25 16:46 编辑 ]

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • dianqipanli
    dianqipanli 沙发
    同意楼上所说强弱电必须焊接。防雷最好也焊接,雷电流可以将钢筋焊接上,但是电磁力和热效应会对混凝土造成损伤,头些年,电视报道青岛一个楼遭雷,一个混凝土块飞到了马路对面二层一家客厅去了。
    2010-10-25 19:34:25

    回复 举报
    赞同0
  • gzh1105
    gzh1105 板凳
    谢谢3楼的回复: 绑扎法连接只适用在防雷接地上,雷会把钢筋焊在一起。
    强、弱电的接地,只能采用焊接。


    [ 本帖最后由 gzh1105 于 2010-10-25 16:57 编辑 ]
    2010-10-25 16:51:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多