土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 剪力墙边缘构件的问题

剪力墙边缘构件的问题

发布于:2010-10-25 15:24:25 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
在做剪力墙结构的时候发现很多边缘构件(特别是构造边缘构件)按照计算仅需要构造配筋,而WPJC*.T文件的配筋率一般情况下都大于规范表7.2.17,我们总工要求不按照WPJC*.T文件配筋,要求按照规范表7.2.17进行设计,本人有点疑惑,PKPM的WPJC*.T是怎么得出来的?为什么会那么大?在通常情况下大家画边缘构件都是怎么进行的?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • dafei0111
    dafei0111 沙发
    lhwscut 发表于 2010-10-28 22:09 你们的总工是对的。因为在2010年6月份前的SATWE中剪力墙边缘构件简图中,程序不管你的结构是不是复杂高层( …十分感谢这位兄台,我终于也不纠结了
    2013-09-23 16:44:23

    回复 举报
    赞同0
  • lhwscut
    lhwscut 板凳
    你们的总工是对的。因为在2010年6月份前的SATWE中剪力墙边缘构件简图中,程序不管你的结构是不是复杂高层(高规7.2.17.4条所列结构类型),统一都按这条的构造要求执行。这点已咨询过PKPM的客服,他们也承认了是软件的问题。在今天5月份的时候我做的一个工程是纯剪力墙结构的,当时因为不是做本地区的工程(本地区的审图中心根本不看边缘构件简图的,只看配筋简图+高规的构造要求),不熟悉他们的审图习惯。那边的审图中心要求按边缘构件简图的结果来做。为了这个问题我们跟审图中心争论了2 个月,他们都不接受我们的解释,直到PKPM出了7月份的版本,多了一条不执行高规7.2.17.4条,这事才了结了。
    2010-10-28 22:09:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.16 万条内容 · 2094 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

井字梁布置

下图为办公室大跨度板井字梁布置。穿上来与大家交流下。第一次做井字梁,不足处还请指点。梁截面为180*800,250*800,周边梁为350*850

回帖成功

经验值 +10