超过32F需分段正压送风
低区的正压送风机可设置在地下室不?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • ytwqz
    ytwqz 沙发
    完全可以,只要有合理的新风来源,为什么不可以?在实际工程中也是这么设计的。
    2010-11-16 14:29:16

    回复 举报
    赞同0
  • snail_yin
    snail_yin 板凳
    人防也是可以的,楼梯间以及前室已经是非人防区,只要把风机单独考虑一个非人防空间就可以。
    2010-11-16 11:28:16