柱脚锚栓:
柱脚锚栓钢号: Q235
控制锚栓拉力的柱脚设计弯矩Mx (kN.m) : -100.64
控制锚栓拉力的柱脚设计弯矩My (kN.m) : -719.71
控制锚栓拉力的柱脚设计轴力N (kN) : 177.59
锚栓最大拉应力 (N/mm2): 132.89
锚栓抗拉承载力设计值Ntb (kN): 206.22
锚栓最大拉力Nt (kN): 195.74
Nt < Ntb,设计满足
锚栓直径 D = 48
锚栓垫板尺寸 B x T = 95 x 40
锚栓数量 N1 X N2 = 4 x 4
柱脚加劲肋:
翼缘外侧加劲肋数量 X (边距+间距) X 宽度 = 3 x ( 185+ 248) x 165
腹板外侧加劲肋数量 X (边距+间距) X 宽度 = 3 x ( 185+ 298) x 165
加劲肋高度 厚度 H x T = 260 x 18
加劲肋角焊缝尺寸 Hf = 9
我查过相关资料,要V≥0.4N,才设置抗剪键,但是这个柱脚的V没有>0.4N,怎么软件要求设置抗剪键!我做的是两层的厂房,一层有吊车,吊车荷载不大,就一个10t的,一个5t的!这种情况下是不是还需要设置抗剪键?
那位前辈指教一下!
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
***** 柱脚底板剪力验算不满足,需要设抗剪连接件******
计算的受力分析已经给出了答案,柱脚底板与混凝土的摩擦力不满足柱脚底板剪力,需要设置抗剪连接件。
[ 本帖最后由 hjwu1210 于 2010-10-30 14:25 编辑 ]