请教,高烈度地区剪力墙连梁超限问题非常普遍,要满足位移角等规范要求,必须布置大量剪力墙和较墙连梁。
单靠降低连梁刚度来解决连梁超限是不可行的。因为在剪力墙能布的地方都布满之后,降低连梁刚度,肯定会降低位移角等规范要求。
那么请教各位:
1.在剪力墙连梁内加钢板以解决其抗剪不足是否可行,有无规范可参考
2.计算中如何实现

[ 本帖最后由 jianzhuxiehui 于 2010-10-24 23:41 编辑 ]

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • topmountain
    topmountain 沙发
    连梁中设置钢板可有效提高抗剪承载力,但构造及施工有困难;可考虑设置双层梁
    解决,即连梁沿梁长水平设缝,按两根梁来构造,梁抗剪截面不变,但刚度减小很多,
    降低了连梁吸收的地震力;具体操作为:如300*900连梁,建模时截面取600*450,
    实际施工时为两根300*450梁,中间设5~10mm水平缝;
    2010-10-26 15:07:26

    回复 举报
    赞同1
  • xayheb
    xayheb 板凳
    喜欢 ,有没有此类的施工图?
    2017-06-06 08:41:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多