发布于:2010-10-24 23:37:24
来自:建筑结构/混凝土结构
[复制转发]
请教,高烈度地区剪力墙连梁超限问题非常普遍,要满足位移角等规范要求,必须布置大量剪力墙和较墙连梁。
单靠降低连梁刚度来解决连梁超限是不可行的。因为在剪力墙能布的地方都布满之后,降低连梁刚度,肯定会降低位移角等规范要求。
那么请教各位:
1.在剪力墙连梁内加钢板以解决其抗剪不足是否可行,有无规范可参考
2.计算中如何实现
[
本帖最后由 jianzhuxiehui 于 2010-10-24 23:41 编辑 ]
全部回复(12 )
只看楼主 我来说两句解决,即连梁沿梁长水平设缝,按两根梁来构造,梁抗剪截面不变,但刚度减小很多,
降低了连梁吸收的地震力;具体操作为:如300*900连梁,建模时截面取600*450,
实际施工时为两根300*450梁,中间设5~10mm水平缝;
回复 举报
回复 举报