原水是自来水,原水的PH值是7.62,1级产水24吨/小时,请问一下在中间水箱中选一个多大的计量泵,谁能告诉我怎么计算啊,要过程,谢谢

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • leeyanlee_1210
    直接用设计软件计算,可以看到需要加多少碱的。
    2011-01-05 16:05:05

    回复 举报
    赞同0
  • qzbj2008
    qzbj2008 板凳
    原水PH=7.62,RO模拟计算,假如产水PH=5.6

    PH由5.6变成8.2,须加入1.6ppm的NaOH。(网上有很多这样PH计算小软件)
    1RO产水Q=24T/H;
    NaOH纯度为30%
    则加药量为Q=24*1.6/1000/0.3=0.128L/H
    2010-12-27 15:38:27