正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(4 )
主题
回复
粉丝
建筑给排水
47.28 万条内容 · 1365 人订阅
阅读下一篇
问一个关于水泵增压的问题!如图:本系统为工地临时用水图,水泵前端为一个蓄水池,经过水泵增压后,供给工地施工用水。(利用电节点压力表和水泵自己动控制箱控制水泵,在用水时水泵自动启动,无用水点时,水泵自动停止工作)本来想在图中加一个气压罐的,但这地方没买到,所以省了,这样有可能造成水泵启动频繁。但现在的问题是: 不管水泵开多长时间,电接电压力表指针指示的压力只能达到0.1MP 无法自己动控制水泵,但出口的水压还是够大:
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
zhuweiwei13
沙发
谢谢
2010-11-13 23:08:13
赞同0
-
zhonghua668
板凳
上下层是不是一致,如果是,直接利用立管就行,不过我估计不是,不然也不会问了。如果不一致,说明下面应该是办公室或宿舍什么的,简单地说,没有什么好办法,你只能找1到2个可以按照排水立管的地方,然后在走廊里面设排水横管,这种做法也常见,有些办公楼就是这样,上面的领导办公楼要设独立卫生间,可以和建筑专业再商量一下,尽量把卫生间布置的集中一点。
2010-10-25 11:29:25
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报