发布于:2010-10-24 07:57:24
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
以下是审图公司的新的审查意见
1.弱电进线未要求选用适配的信号线路浪涌保护器,不符合GB50311-2007 7.0.9规定
这条是强条,具体应该怎么修改,有没有什么图纸可以参考?
2.火灾报警设计不完整,有些建筑内未设探测器。
这个项目按照规范是可以不设置火灾报警,但是业主说必须有,所以现在的做法是除了办公楼以外,其他建筑(车间,仓库等)只设手动报警按钮和声光报警器。现在审图的说要加,那我到底该不该加啊?
还有些关于送审流程的问题,新手第一次做项目不太了解。
1.所有送审的施工图通过审查之后,原有图纸如果有更新,是否还要再送审,还是说只要设计院盖章出图就行了。
2.如果送审的施工图通过审查之后,我们这边又有新的图纸(审图公司未要求增补这些图纸),是否还要再送审,还是说只要设计院盖章出图就行了。
3.蓝图是什么东东?
多谢各位
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句-
netling
沙发
LS的大哥啊,光缆中心的确有钢绞线,是用来加强光缆强度的,但那东西和设备不接的啊,光缆直接进光端机了,难道钢绞线上的浪涌还能跑到光端机里面去?所以是不用加浪涌地
2010-10-28 21:37:28
赞同0
-
bzx2000
板凳
光纤进来也要加信号浪涌保护器,光缆中心有钢绞线,也有可能引入雷电波。
2010-10-28 20:55:28
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报