目前手中的污水处理厂工程项目已近于尾声,在进水泵的试运转过程中发现如下问题:
本工程中潜水泵的额定功率为90KW,使用西门子软起动器启动;
1、在设置软起动器时发现软起动器的最大设置值为162A,而潜水泵的铭牌额定电流为181A,利用软起动无法启动
2、同样的软起动器启动另外一台时,软起动器被击穿烧毁;
3、潜水泵的扬程为13m,在进水管处没有用止回阀,利用软起动器停车时发现停车电流波动较大,现场仪表测出有200A,而在电房内的软起动器显示的电流高达400A;
请各位前辈多多指教上面出现的问题,谢谢!

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • abc008341
    abc008341 沙发
    向潜水泵这类负荷;在软起或变频的选择上一定要大一个档因为水杂质多启动电流大
    2010-12-11 07:12:11

    回复 举报
    赞同0
  • 淮岸听风
    淮岸听风 板凳
    换台软起动器吧,赶紧的。
    2010-12-02 09:21:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多