今天看到一张图 设计把电超断路器画到隔离开关上口了 即电源先进断路器再进隔离开关 请问大家这样可以吗 小弟认为不行 对吗 O(∩_∩)O谢谢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板投切元件的区别是:
接触器是老产品,经济可靠,常规场合下使用非常好。属于机械类产品。缺陷是投切涌流大,有火花,速度慢。
可控硅模块(半导体开关)是电子开关,动作速度最高,动态补偿使用,可控性好,是今后的方向,但是价格高,功耗大,对使用者要求较高。
复合开关是机电一体化产品,是上述两者的结合体,用在快速补偿场合,有上两者的优点,又没有上两者的缺点。只是速度达不到动态要求,但是将会取代接触器。
你做成套的3C认证,投切元件也要有3C 后者CQC等认证才行。
他们与智能电容没有关系。