土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 排水管道不得穿越卧室的探讨

排水管道不得穿越卧室的探讨

发布于:2010-10-23 16:55:23 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]


新版《建筑给水排水设计规范》
l4.3.3A
排水管道不得穿越卧室。(建筑环境系统要求)


但是
排出管一般埋深1m左右,实际在室内已经听不见管道内水流的声音。但审图说这是强条。各位是如何看待排出管穿卧室的。如果规范的原意是埋地的排出管也不许,那么4.3.3条也同样不许埋地排出管穿越以下位置。


l4.3.3
建筑物内排水管道布置应符合下列要求:

l
1
自卫生器具至排出管的距离应最短,管道转弯应最少;

l
2
排水立管宜靠近排水量最大的排水点;

l
3
排水管道不得敷设在对生产工艺或卫生有特殊要求的生产厂房内,以及食品和贵重商品仓库、通风小室、电气机房和电梯机房内;

l4 排水管道不得穿过沉降缝、伸缩缝、变形缝、烟道和风道;当排水管道必须穿过沉降缝、伸缩缝和变形缝时,应采取相应技术措施;(已有相应的技术措施)
l5 排水埋地管道,不得布置在可能受重物压坏处或穿越生产设备基础;
l
6
排水管道不得穿越住宅客厅、餐厅,并不宜靠近与卧室相邻的内墙;

l
7
排水管道不宜穿越橱窗、壁柜;





现在就出现一个问题,现在很多厨房和厕所的排出管,如果不穿客厅或者卧室,根本就排不出来:(。各位在设计中是如何理解这条规范的??!!

全部回复(23 )

只看楼主 我来说两句
  • lichangan1000
    lichangan1000 沙发
    所以说,审图不都是高手,有的明明是低手变老了。混到审图,水平没增,露馅了。 无地下室多层住宅,要穿的呀。除非取消卫生间。规范愿意是指立管。
    2017-03-07 09:26:07

    回复 举报
    赞同0
  • xiaozheng1998
    xiaozheng1998 板凳
    埋地的也不能?这审图也太扯了吧
    2017-03-07 09:07:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.23 万条内容 · 1292 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

大家帮我看看哪个图好,合理吗?

师傅让我给她画图,这是我第一次,虽然很简单,可是对于我来说特模糊,我想画好,谢谢大家,看看哪个好点,还是这样都不合理,我只画了一部分,这是热水,给水和排水图,还有管井布置的合理吗,谢谢指点

回帖成功

经验值 +10