关于继保整定计算实例

发布于:2010-10-23 15:19:23 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
请问:一回高压馈线通过电缆分支箱后,接三台变压器,高压柜CT变比为75/5,现在定时限过流定值为5A,经常动作于定时限过流跳闸,想调大定值,
其一:这样做有无什么风险?
其二:一条线路带三台变压器,这种情况怎么计算整定值?

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • lmy555828
    lmy555828 沙发
    与配合方式有关系,个人认为安最大变压器的二次进行整定比较好
    2011-05-03 19:38:03

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    “一回高压馈线通过电缆分支箱后,接三台变压器”,这个馈线回路的带时限过流保护不是按变压器保护计算,是按线路保护计算!

    带时限过流的定值是“线路末端的短路电流稍大于过流保护定值”,楼主说的过流保护定值是5A,CT是75/5,那么,线路电流在0.5S后大于75A就会动作,这条线路总阻抗有10X1000/75/1.732=77Ω(当然包括电源侧阻抗的数据),请问是电缆还是架空线,是多少规格的?没这么大吧。

    建议重新计算线路阻抗,再确定过流保护的定值。
    2011-05-03 18:14:03

    回复 举报
    赞同0