与配合方式有关系,个人认为安最大变压器的二次进行整定比较好
2011-05-03 19:38:03
赞同0
-
lingxuct
板凳
“一回高压馈线通过电缆分支箱后,接三台变压器”,这个馈线回路的带时限过流保护不是按变压器保护计算,是按线路保护计算!
2011-05-03 18:14:03
赞同0
加载更多回复 举报
带时限过流的定值是“线路末端的短路电流稍大于过流保护定值”,楼主说的过流保护定值是5A,CT是75/5,那么,线路电流在0.5S后大于75A就会动作,这条线路总阻抗有10X1000/75/1.732=77Ω(当然包括电源侧阻抗的数据),请问是电缆还是架空线,是多少规格的?没这么大吧。
建议重新计算线路阻抗,再确定过流保护的定值。