10Kv配电线路

发布于:2010-10-23 13:39:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我们这儿的10KV配电线路长约10KM,有一部分经过树林,每年都去剃除枝条一次,线路上设有三个断路器,施工建房用电接有6台变压器,其余的皆用民用电变压器。可不知怎么的,近断时间断路器老是跳闸,原来从未有过。线路也挨个检查了,用2500V摇表测试过约为6兆欧,不知是否是线路绝缘不够还是其它原因?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • p35561557
    p35561557 沙发
    谢谢区管了,下来我定要好好检查
    2010-10-28 09:43:28

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    要分析“接地故障”发生时的环境和天气情况,刮风时发生接地,多半是树枝碰电线;下雨时发生接地,除了树枝碰线外,多半是绝缘子“开裂”,因天气晴朗时,水泥杆的绝缘电阻较大,下雨时水渗入绝缘子裂纹而发生故障。在天气好时,停电检查每根杆子上的绝缘子,把开裂的换掉。

    还要检查线路所接各设备上的情况,有无接地故障发生的可能。