土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 水池水塔烟囱设计 \ 替人向各位高手们咨询:17mx64m冷热水转换池整体结构处理模式

替人向各位高手们咨询:17mx64m冷热水转换池整体结构处理模式

发布于:2010-10-23 10:12:23 来自:建筑结构/水池水塔烟囱设计 [复制转发]
转载:本人现在在做一个17mx64m冷热水转换池,水池深度5m,水深4.5m,水池上空,池内每隔5.5m有一道隔墙,隔墙底部开一个600x700小孔,使水流动,因采用悬臂板算外墙太厚,现采用扶壁柱做法,每隔5.5m设一个扶壁柱,外墙厚度300mm,基础采用筏板基础,底板厚300mm,底板向外伸出800mm,扶壁柱采用300x2500~300x600的变截面柱,水池四周设四个集水井,用于检修时降水,所以不考虑水池的浮力作用,水池内部无地梁,持力层为砂砾层,问不考虑抗浮是否可行,水池内部无梁是否可行,是否需要考虑计算局部沉降和滑移,因为是第一次接触这种大型水池,所以有很多地方考虑不周,望大家提点意见!!!
  • tang.yd
    tang.yd 沙发
    我个人认为5米高,4.5米水深的池体采用变截面处理,池壁根本的厚度也就450,没有必要采用扶壁柱处理。
    2010-10-23 10:16:23

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

水池水塔烟囱设计

返回版块

1.19 万条内容 · 128 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助 烟囱外旋转钢梯的做法

环保要上检测平台要设计旋转钢梯代替直梯请问有无标准图可参考或能提供一些做法不胜感激

回帖成功

经验值 +10