土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 防雷接地,请教焊接路径,有图~~

防雷接地,请教焊接路径,有图~~

发布于:2010-10-23 00:03:23 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
下面这张图是基础接地平面图,黄色的线代表与引下线连接的扁钢。设计目的就是整个基础柱与梁全部贯通。
引下线是肯定要与黄色的线做焊接的。但,有一点想请教,在没有引下线的柱子处,从梁过来的扁铁还需要与柱连接吗???

也就是平面图上,右边那根柱里的钢筋还需要与黄线连接吗??
如果连接,那还算闭合回路吗??

未命名.jpg

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • w542131241
    w542131241 沙发
    如果是桩基础,不用焊了

    如果是条形或整板基础还是焊上保险
    2010-11-22 17:02:22

    回复 举报
    赞同0
  • thetruth
    thetruth 板凳
    那根柱子是可以不用连的
    2010-11-19 23:13:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.7 万条内容 · 230 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

防雷接地

倘若以商品房21米高,已做防雷接地,而它旁边一私房比它高,但私房主任不想弄基础接地,在同商品房老板商量且取得商品房老板同意后,只在私人房屋面做防雷装置,并与商品房的防雷装置可靠焊接,利用商品房的防雷引下线将私房的雷电引到商品房的接地装置,这样私房就免做基础接地了,此做法可行么???

回帖成功

经验值 +10