关于高压PT输出电压问题

发布于:2010-10-22 22:08:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
高压PT柜内,输出电压,测量的是AB=105V,AC=106V,BC=105V.但是A对地电压是10V,B和C对地电压是96v,为什么A对地电压没有呢?用电笔测量A项没有电。B,C都有电。高压电度表都正常。电压表显示也正常。二次线路我也查了也正常。我感觉是正常现象,但是我理论上不理解,不明白?希望高手指点一下,最好说的详细一点。谢谢。

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • xiaobishou001
    xiaobishou001 沙发
    相间电压为什么正常呢,都是100V,为什么对地电压不正常呢,都好多年了。
    2010-10-26 20:31:26

    回复 举报
    赞同0
  • zyz8438
    zyz8438 板凳


    是只有几个变电所这样,还是都是这样?如果都是这样,那么肯定是一次有接地。

    还有一种可能,就是你的PT二次没有接地!
    2010-10-23 16:03:23

    回复 举报
    赞同0