土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 请教后张法预应力砼梁张拉过程中出现锚头砼破碎

请教后张法预应力砼梁张拉过程中出现锚头砼破碎

发布于:2010-10-22 16:23:22 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
本人最近在进行预应力门机轨道梁的施工,前4榀梁施工非常顺利,但从第5榀梁开始出现锚头张拉时砼破碎现象。
砼标号:c45,一级配,9-11cm 粗细骨料均采用人工加工
锚索采用15.2mm钢绞线,每束9根,共9束,采用两端张拉法张拉,分5级张拉完成,超张拉5%。
锚垫板采用ovm圆柱形+12螺旋筋

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • liulinzoudebing
    锚头混凝土内需要配置4~5层钢筋,需要计算抗压能力,否则混凝土锚头容易被压碎。
    2010-11-20 18:26:20

    回复 举报
    赞同0
  • cuipeiyu25
    cuipeiyu25 板凳
    今天在前4榀锚头端部,上翼板与腹板交叉位置也发现了,纵向裂纹,裂缝宽约0.05mm(肉眼仔细看能看见),两侧对称。还有部分锚头竖向和纵向都有裂纹现象,裂纹长度约20-50cm,裂缝宽度稍比上部裂缝宽。。。
    2010-11-01 17:19:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

市政工程施工

返回版块

15.09 万条内容 · 374 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

中小型水利水电工程地质(第二版)

中小型水利水电工程地质(第二版)

回帖成功

经验值 +10