求助:关于Jccad独基柱底反力的选用

发布于:2010-10-22 16:03:22 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
pkpm的JCCAD模块里面的独立基础计算中的抗冲切部分算出来的结果,感觉比手算的要高呢,手算时 荷载组合我取得是satwe计算结果里柱底最大组合内力。工程说明:三层综合楼 地耐力10t,柱底最大组合内力轴力1967KN,pkpm计算出基础4.4x4.4 抗冲切计算出基础高度550(锥形基础边高)+300=850,而手算400(锥形基础边高)+300=700就可以。问题出在哪里呢?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • chen13033576
    chen13033576 沙发
    网上经常看到说pkpm'的jccad算出来的基础偏大的,版主可以论坛里面搜搜看啊
    2011-04-07 08:43:07

    回复 举报
    赞同0
  • ludabiao63
    ludabiao63 板凳
    如果计算基底面积的话,应该用标准组合;如果计算基础冲切与配筋的话,应该用基本组合;如果计算基础沉降的话,应该用准永久组合。
    2010-11-29 00:40:29