10/3kV系统,10kV侧只带2台变压器,一用一备。3kV侧有高压电动机,3kV系统的PT二次接线设置了低电压继电器,接点用来跳3kV电动机。请问10kv侧的PT二次回路,要不要设置低电压继电器,当10系统电压低的时候 ,给中央信号屏发出低电压信号?同理10/0.4KV的系统,10KV侧需要这样吗?请给出依据,谢谢!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
装三相四线电度表,就需要装三个电流互感器了。
有的智能保护器也需要三相电流,故需要三个电流互感器。