土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 采暖外网热水管道推力大还是蒸气管道推力大

采暖外网热水管道推力大还是蒸气管道推力大

发布于:2010-10-22 10:23:22 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
都是DN200管径,热水温度90度,蒸气压力为1.25MPa的饱和蒸气管道,,且两者管道长度相同,是采暖外网热水管道推力大还是蒸气管道推力大?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • riminton
    riminton 沙发
    那要看你的管线试压压力是否一样,这样的常规工况可以往的经验知:温差应力和轴向推力都没有试验时的压力大,固定墩的主要考虑试验时的推力,你可以估算下就知差距是几个数量级了

    若试验压力都取1.6MPa那就一样的了(固定墩)
    2010-10-25 14:48:25

    回复 举报
    赞同0
  • fanghong2006
    fanghong2006 板凳
    供回水管压力为0.8MPa,指的是固定墩推力,采用的是波纹补偿器,从内压方面来说,根据公式F=P*A,蒸气管道的补偿器的内压比热水管道的内压力大,所以蒸气比热水的推力大,是不是这样?
    2010-10-22 17:21:22

    回复 举报
    赞同0