有经验的前辈在哪里?做过二类高层住宅的请帮我看看????

16层住宅、一梯4户,有强弱电井。每层电井内设层配电箱(电表箱)尺寸:500X1150拟采用树干式配电:按照平层6KW/户:64户Pe=384KWKx=0.50cosφ=0.85Pjs=192.00KWljs=343.19A负荷不算大。问题:竖向干线哪种最合适,1,插接母线(据说大电流才采用,价钱最高?)2,预分支电缆(安全可靠,不够灵活)3,绝缘穿刺线夹(没用过,不了解)