两个变频风机一送一排如何同步或保持一定风量差运行?
两个变频风机一送一排如何同步或保持一定风量差运行?
两个变频风机一送一排如何同步或保持一定风量差运行?
发布于
2010-10-22 09:22:22
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(6 )
szs_001
和引风机的一样了,做个负压控制回路。如果是用同步的,风量差不是固定的,两个速度比率不好调整。
2011-01-04 11:17:04
来自 PC
评论
举报
xujingshu
用一台变频器的模拟输出电压去作另一台变频器的电位器输入电压.
2011-01-02 13:10:02
来自 PC
评论
举报