发布于:2010-10-22 08:37:22
来自:建筑结构/混凝土结构
[复制转发]
由墙传来的荷载
总计 gk=
二级次梁上的均布恒荷载
梁的自重
由墙传来的荷载
20mm厚底混合砂浆双面粉刷
20mm厚底混合砂浆底面粉刷
总计 gk=
根据二级次梁的长度,将荷载以集中力形式传递到对应一级次梁和主梁上,通过计算得:
标准层
由卧室旁边的卫生间门上的二级次梁传递到对应的一级次梁和主梁的集中力大小为:
由厨房旁边的卫生间门上的二级次梁传递到对应的一级次梁和主梁的集中力大小为:
屋面
由卧室旁边的卫生间门上的二级次梁传递到对应的一级次梁和主梁的集中力大小为:
由厨房旁边的卫生间门上的二级次梁传递到对应的一级次梁和主梁的集中力大小为:
对于主梁和一级次梁的自重等计算可由程序自行完成,这里不予统计。
3.2 活荷载标准值计算
根据《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)查得
一般的房间活载:
走廊、楼梯活载:
储物室:
上人屋面活载:
武汉市50年一遇基本雪压:
屋面活荷载与雪荷载不同时考虑,两者中取大值。
4 计算结果
图4.1框架结构计算示意图(单位mm)
图4.2框架恒载图
其中均布荷载单位: ;集中力单位: ;弯矩单位
图4.3框架活载图
其中均布荷载单位: ;集中力单位: ;弯矩单位
图4.4框架剪力包络图(kN)
图4.5框架轴力包络图(kN)
图4.6框架弯矩包络图(kN*m)
图4.7框架的配筋量图(mm2)
图4.8板弯矩图(kN*m)
图4.9.1板跨中配筋量图(直径:mm 间距:mm)
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳