请教各位:
假设18层,高度60米,屋面水箱二次供水(生活给水),立管DN40,如果高峰用水时,
1,2,3,4层用户同时用水,那么,18 层住户支管会有水流吗?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • 涡流lzr
    涡流lzr 沙发
    谢了,各位!再问一下,那么管径到多大比较合适呢?
    2002-05-22 14:19:22

    回复 举报
    赞同0
  • zzm
    zzm 板凳
    放大管径--否则没水
    2002-05-22 13:38:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多