高层住宅楼一侧与五层商业相邻,住宅此处3-7层的卫生间无法开窗(住宅1、2层为商业网点)。
户型放大图套用其他楼的户型,未注明此处有烟气道。
现在住宅和旁边的商业用房均已经封顶,该处卫生间烟气道如何处理?
-----------------------------------------------
能不能在3-8层设土建烟气道,尺寸250x300,从8层外墙处开洞250x500排气,洞口做侧壁格栅百叶。

八层处方案.jpg

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • infinitely
    infinitely 沙发
    楼主没有把意思说清楚
    2010-10-26 10:10:26

    回复 举报
    赞同0
  • tonyshine
    tonyshine 板凳

    多谢斑竹。。已经按照此方案发变更,另加防火止回阀。