求助 “过低”是 什么意思?
求助 “过低”是 什么意思?
在 压缩机操作中 ,许多厂家实用说明书 上讲:吸气压力
过低
故障,此处 过低怎样算过低?有无范围?
发布于
2010-10-21 19:27:21
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(18 )
duzewen2008
制冷剂不一样,低压范围也就不一样;还跟机组工况有关。拿R-22来说,标准工况时,低压在0.5--1.5BAR左右;而空调工况时,低压在3.5--5.0BAR左右。
2010-11-07 20:23:07
来自 PC
评论
举报
10401a
dangta当然有要求了,具体可以看说明书
2010-11-01 23:30:01
来自 PC
评论
举报
加载更多