土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ PT由于谐振原因发生爆炸,为什么一次保险也熔断了,PT还会爆炸?
我站35KV PT由于谐振原因发生爆炸,爆炸后PT一次保险也熔断了。想问下一次保险也熔断了,为什么PT还会爆炸???谢谢!!

全部回答(54 )

  • electricity

    我的第一反应:大的电流,熔断器发热熔断与PT自身发热造成爆炸的时间已经几乎相差无几

    2023-12-19 12:28:19 来自 PC 评论 举报
  • showin3690
    zb02373 发表于 2010-10-21 21:31 当时装置首先报“PT断线”,消谐装置有动作(属二次消谐),不清楚的是如果是谐振情况造成的35KV PT爆炸,P …PT短线信号哪里发的?有无接地?有无加装消协设备?
    2015-05-25 18:17:25 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.32 万条内容 · 409 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10