土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 地暖地板采暖设计与施工技术要求

地暖地板采暖设计与施工技术要求

发布于:2010-10-21 13:44:21 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
地暖地板采暖设计与施工技术要求
地暖是指利用温度不高于60℃的热水为热媒,在加热管内循环流动,加热地板,通过地面以辐射和对流的传热方式向室内供热的采暖方式。此项技术是目前国际上较为舒适、健康并且日益普及的采暖方式。
一、设计及施工技术要求
供水温度不大于60℃,供回水温差不大于10℃,热媒工作压力不大于0.8Mpa,地暖加热管内热媒流速不应小于0.25m/s,系统压力损失不应大于30Kpa,应设独立的热媒集配器,支路不宜多于8个,每个分支环路供回水管上均应设置可关断阀门,各分支路的管长应接近,且不宜超过120m。绝热层采用聚苯乙烯泡沫塑料板,厚度20-40mm。加热盘管的布管方式可选择回折型(旋转型)或平行型(直列型)。分水器前的供水干管上应设置过滤器,以防异物进入加热盘管内。地板加热盘管一般选用优质PEX管和PB管,且隐蔽部位一般不留接头。
施工前,施工人员应熟悉设计图纸和施工现场,准备施工材料和工具,将混凝土地面清扫干净,检查地面水平度,如果不平,可用水泥砂浆找平,然后采用厚度为20mm的聚苯乙烯泡沫塑料做绝热层,铺设时苯板要切割整齐,板间缝隙要小于5mm。苯板上铺无纺布基铝箔层,除将加热管固定在绝热层的塑料卡穿越外,不得有其他破损。接下来按图纸要求进行放线并配管,同一通路的加热管在地面敷设应保持水平,管间距按规范或根据地面散热装置、室内计算温度、平均水温及地面传热热阻等确定,且靠外墙处至少有一圈盘管间距较盘管中部间距小50mm,以补充靠外墙地面的热能损失。盘管的弯曲半径:塑料管不得小于8倍盘管外径,复合管不得小于5倍管道外径,埋地部分不得有接头,用塑料卡钉将加热管直接固定在绝热面层上,直线管段固定点间距宜为0.5-0.7m,弯曲管段宜为0.2-0.3m,加热管始末段出地面至连接配件的管段应设置在柔性套管中,热水分配器安装在地暖管连接方便的地方,且应平行地面,其上阀门离地面要保持30cm以上高度。
地暖加热管铺设完毕应按设计要求及规范规定进行水压试验,试验压力应为工作压力的1.5倍,但不应小于0.6MPa,灌满水后,用手压泵缓慢加压至试验压力,稳压1h压力降不超过0.05MPa,且不渗不漏为合格。合格后管道带压进入下道工序即豆石混凝土填充层的施工。豆石粒径宜为5-12mm,厚度不宜小于50mm。当地面面积超过30m2或长边超过6m时,填充层应沿长边设置间距不大于6m,缝宽不小于8mm的伸缩缝,缝内填充弹性膨胀材料,与墙柱交接处及门口部位,应留不间断伸缩缝,用厚度不小于10mm的高发泡聚乙烯泡沫塑料填充。加热管穿越伸缩缝处,应设置长度不小于20cm的柔性套管。填充层养护好后,其上再铺大理石、瓷砖、地板等面层。土建工程完成后依照规范进行二次试压,以保证管道的密闭性。
二、施工中应注意的问题
1、外墙内侧应布置与细石砼层高度相同的2cm厚保温板条。
2、漏水故障处理:打完混凝土层后如有漏水,应将漏水处附近的混凝土刨开,找到漏水点,用切管机将管子切断,再用连接件进行熔焊,所有漏水点处理完毕后,须再次进行水压试验。接头均应在竣工图上清晰标识,并记录归档。
3、为了防止地面出现龟裂和破损,应在砼中加入防止龟裂的添加剂。
4、地暖系统未经调试,严禁运行使用。
三、使用中应解决的问题
针对盘管内壁结垢致使管道栓塞导致系统不热的问题,应在使用中用专业的地暖清洁设备对管道内部进行清洗。同时,要注意与散热器供暖系统共用热源问题:

一是可以使用换热器,这是最成熟稳定的办法,但投资较高;
二是要采用串联法,即散热器系统回水作地板供暖供水的方法。在回水干管上加设一个旁通管,即可将回水经旁路引至地板盘管供地暖使用,此法需在两系统连接处增设水处理系统,保证水质。
三是可并联法,只有当地面装修材料允许水温高于60℃,才可考虑与散热器供暖水系统简单并联,但盘管管径应加大,以达水力平衡。
与传统的散热器对流采暖系统相比,虽然地暖系统的初始投资相对较高,但运行和维护费用较低。且在保证人体舒适感不变条件下,采用地板辐射采暖房间的设计温度可降低2℃,由此带来的节能效益也相当可观,所以地板辐射采暖以其节能、室温均匀、温度梯度小、舒适性高、卫生条件好、增加使用面积等优点,越来越多地被广泛应用。

[ 本帖最后由 hwengqi 于 2010-11-30 16:13 编辑 ]

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • jh1026
    jh1026 沙发
    谢谢楼主的分享
    2010-11-30 15:59:30

    回复 举报
    赞同0
  • wydnydjdh
    wydnydjdh 板凳
    头一次接触,感觉挺不错,挺详细的
    2010-11-05 15:12:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.38 万条内容 · 569 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

热源疑问2

现在好多城市都有集中供暖,就是说有集中的市政热水,那为什么好多宾馆、学校、事业单位等还自己制备锅炉呢,是不是觉得市政热水的温度太低啊?国家队装锅炉现在是不是有严格的限制啊?

回帖成功

经验值 +10